Chcąc przyłożyć obciążenie od parca gruntu na panel ściany fundamentowej, której górny poziom to 3,5m, dolny 0,00m wyskakuje mi komunikat o następującej treści: "Zdefiniowane obciążenia nie zostały przyłożone do ządnego z wybranych obiektów. Proszę sprawdzić poziom gruntu w stosunku do położenie obciążanych obiektów."
Spotkał się ktos z Was z podobnym problemem ? Swoją konstrukcję zaczynałem od poziomu 0,00, definiuję grunt, pierwsza warstwa na poziomie 3,5m, kolejne i tak do 0,00m. Nadal to samo, nawet gdy definiuję grunt powiedzmy od 1m do 2m to też wyskakuje ten sam błąd. Probowałem zarówno w wersji 2014 jak i 2015. Potrzebuję pomocy w tej kwestii.
Dziękuję z góry za pomoc
Parcie gruntu - BŁĄD !
Moderatorzy: Artur Owczarek, Slavco, Arkadiusz Mackiewicz
- Arkadiusz Mackiewicz
- Posty: 110
- Rejestracja: 02 sty 2007, 09:26
Re: Parcie gruntu - BŁĄD !
to kwestia zaznaczenia.
w oknie obciążenie gruntem --> Parametry --> ostatnia zakładka Wyniki
komunikat: "Zdefiniowane obciążenia nie zostały przyłożone do ządnego z wybranych obiektów. Proszę sprawdzić poziom gruntu w stosunku do położenie obciążanych obiektów." pojawia się, jeśli nie zaklikamy kwadracika Parcie gruntu
w oknie obciążenie gruntem --> Parametry --> ostatnia zakładka Wyniki
komunikat: "Zdefiniowane obciążenia nie zostały przyłożone do ządnego z wybranych obiektów. Proszę sprawdzić poziom gruntu w stosunku do położenie obciążanych obiektów." pojawia się, jeśli nie zaklikamy kwadracika Parcie gruntu
arekm