Znaleziono 13 wyników

autor: bebeto
05 paź 2015, 10:03
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Obciążenie wiatrem - maszty, wieże - brak dostępnej opcji generowania wiatru
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 6130

Obciążenie wiatrem - maszty, wieże - brak dostępnej opcji generowania wiatru

Podczas projektowania wieży napotkałem się na pewien problem dotyczący obciążenia wiatrem. W polskiej normie jest to zdefiniowane jako siła działająca na ścianę utworzoną z kątowników (w moim przypadku również słupy wieży wykonane będą z kątowników). Norma podaje obciążenie jako siłę skupioną, domyś...
autor: bebeto
08 sie 2014, 21:43
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Współczynniki i kombinacje obciążeń
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 6436

Współczynniki i kombinacje obciążeń

Witam, chciałbym zobrazować pewien nurtujący mnie problem dotyczący współczynników przyjmowanych przez program Robot 2014. Wszystko zobrazuję w poniższym linku. Będzie łatwiej przeanalizować, jeśli znajdzie ktoś wolną chwilę. Będę bardzo wdzięczny ! 1. Problem dotyczy samych współczynników. Otóż wyb...
autor: bebeto
07 sie 2014, 00:10
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Wartości sił w słupach.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 13319

Re: Wartości sił w słupach.

Odświeżam wątek nie chcąc zakładać nowego. Otóż pojawił się u mnie nietypowy problem z zamianą kombinacji normowych na ręczne. Po wygenerowaniu kombinacji automatycznych uprosczonych wchodzę o zakładki Rezultaty - siły - obwiednia i zaznaczam daną kombinację automatyczną, prawy przycisk i brakuje op...
autor: bebeto
13 lip 2014, 11:31
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Parcie gruntu - BŁĄD !
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 5106

Parcie gruntu - BŁĄD !

Chcąc przyłożyć obciążenie od parca gruntu na panel ściany fundamentowej, której górny poziom to 3,5m, dolny 0,00m wyskakuje mi komunikat o następującej treści: "Zdefiniowane obciążenia nie zostały przyłożone do ządnego z wybranych obiektów. Proszę sprawdzić poziom gruntu w stosunku do położeni...
autor: bebeto
04 lip 2014, 10:14
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Słupy - przypadki, kombinacje
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 6141

Słupy - przypadki, kombinacje

Mam trzy pytania odnośnie modelu w Robocie. Modeluję układ płytowo-słupowy, tworzę proste przypadki od obciążeń stałych, eksploatacyjnych na płycie i wiatru (z jednej i z drugiej strony). Chcę znaleźć rózne przypadki sił maksymalnych i im odpowiadajacych dla słupów: 1) Czy muszę obciążenie eksploata...
autor: bebeto
21 cze 2014, 12:30
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Przecięcia paneli
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 5964

Przecięcia paneli

Mam dziwny problem w robocie, gdy robię przecięcie paneli w kierunku x (po wiekszej rozpietosci, wykresy momentów MXX mam wiarygodne, czyli nad słupami inny znak, w pasmach miedzyslupowych inny). Gdy robię przecięcie paneli w prostopadłym kierunku (czyli y) i wlaczam by pokazalo mi MXX to jest okej,...
autor: bebeto
21 cze 2014, 10:28
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Modelowanie krótkich wsporników/ fundamentu ruszt-płyta
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 5720

Modelowanie krótkich wsporników/ fundamentu ruszt-płyta

Mój wątek odnosi się do istoty modelowania w programie Robot i próby odzwierciedlenia pracy konstrukcji w programie Robot. Chciałbym zapytać o dwie kwestię. Pierwszą z nich jest modelowanie fundamentu. Nie jest to typowy fundament, gdyż złożony jest w części z rusztu (układ jest płytowo-słupowy, pły...
autor: bebeto
22 sie 2013, 12:06
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Wartości sił w słupach.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 13319

Re: Wartości sił w słupach.

dzięki wielkie, teraz wszystko gra
autor: bebeto
22 sie 2013, 11:39
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Wartości sił w słupach.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 13319

Re: Wartości sił w słupach.

więc ostatnie pytanie, czy w Robocie istnieje możliwość by analizując dany pręt, wykresy na nim odpowiadały danej kombinacji? Widząc, że kombinacja SGN40 powoduje powstanie maksymalnej siły normalnej chciałbym aby wykresy na pręcie przedstawiały właśnie tę a nie inną, jest taka możliwość? Pozdrawiam...
autor: bebeto
22 sie 2013, 11:10
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Wartości sił w słupach.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 13319

Re: Wartości sił w słupach.

dobrze, czyli już wiem coś więcej. Nurtuje mnie jednak jedna rzecz. W tej tabeli z obwiednią większość wyników pokazywana jest dla węzła nr 54. Jeżeli maksymalna siła wynosi 3254,35kN to okej odpowiadającym momentem będzie M.h.górny -6,77kN oraz M.b.górny 15,39kN, mam rację? Idąc tym tokiem, z warto...
autor: bebeto
21 sie 2013, 12:48
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Wartości sił w słupach.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 13319

Re: Wartości sił w słupach.

Czemu dla maksymalnej siły normalnej równej 3254,35kN w wartościach MY wynosi 22,13kNm natomiast w obwiedni MY wynosi -6,77kN ?
autor: bebeto
21 sie 2013, 11:44
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Wartości sił w słupach.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 13319

Re: Wartości sił w słupach.

Tabela ma wyglądać tak: http://www.myimg.de/?img=tabela9490b.jpg Czy mam korzystać z zakładki wartości czy też obwiednia? Jeśli patrzę na wartości, to kombinacją z największą siłą normalną jest SGN+ stąd momenty będą też tego samego znaku. Nie wiem czy jest to poprawne przyjęcie. Jak widać wówczas w...
autor: bebeto
21 sie 2013, 11:33
Forum: Robot Structural Analysis
Temat: Wartości sił w słupach.
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 13319

Wartości sił w słupach.

Witam, zwracam się do Was z prośbą o pomoc w związku z odczytaniem prawidłowych wartości sił w słupie. Do obliczeń słupa (tu akurat metoda nominalnej sztywności) potrzebuję następujących sił: Kombinacja N M.h.g M.b.g M.h.d M.b.d Słup parteru Nmax M.h.max M.b.max Słup piętra Nmax M.h.max M.b.max gdzi...