Dzien dobry
Projektujemy maszt o wysokosci H=100M z odciagami. W obliczeniach statycznych wyskakuje blad "brak zbieznosci problemu nieliniowego dla pewnych kombinacji. Probowalismy zaznaczyc analize p delta i aktualizowac macierz po kazdej interakcji i nadal nic. Odciagi sa wprowadzone jako kable z naciagiem przez dylatacje. Jaki moze byc powod tego problemu?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Brak zbieżności problemu nieliniowego
Moderatorzy: Artur Owczarek, Slavco, Arkadiusz Mackiewicz
- Arkadiusz Mackiewicz
- Posty: 110
- Rejestracja: 02 sty 2007, 09:26
Re: Brak zbieżności problemu nieliniowego
przy definiowaniu cięgien poprzez podawanie ich długości lub dylatacji dobrze jest zdefiniować obciążenie ciężarem własnym kabli w przypadku montażowym.
analizę p-delta należy stosować, jeżeli występują obciążenia prostopadłe do kabli. nie wiem, czy w Państwa przypadku ma to miejsce.
na wszelki wypadek można zwiększyć liczbę przyrostów obciążenia - wartość powyżej 10.
analizę p-delta należy stosować, jeżeli występują obciążenia prostopadłe do kabli. nie wiem, czy w Państwa przypadku ma to miejsce.
na wszelki wypadek można zwiększyć liczbę przyrostów obciążenia - wartość powyżej 10.
arekm
Re: Brak zbieżności problemu nieliniowego
Tak przykładamy oblodzenie w postaci obciazenia trapezowego rozlozonego na odciagi.
Re: Brak zbieżności problemu nieliniowego
Witam proszę o pomoc;
jak zdefiniować obciążenie ciężarem własnym kabli w przypadku montażowym?
jak zdefiniować obciążenie ciężarem własnym kabli w przypadku montażowym?