Wstawiając witrynę frontową w ścianę z opcją "osadź automatycznie" program wycina otwór w ścinie.
Dlaczego więc Revit nie wymiaruje wysokości otworu ?
Witryna frontowa - wymiarowanie
Moderatorzy: pies, marcinm, Artur Owczarek, Slavco, slaw, Andrzejj
Re: Witryna frontowa - wymiarowanie
No cóż!
Taka rasa
Witryna jest ścianą, a wysokości ścian Revit nie wymiaruje.
Na szczęście można ją wyliczyć
Posługuję się metodą dosyć prymitywną, ale skuteczną.
Robię tabelę z wykazem witryn.
Wstawiam parametr wyliczany - wysokość wyliczana i definiuję formułę dzielącą powierzchnię przez długość.
Do tabeli wstawiam parametr współdzielony np. wysokość witryn wpisywany z palca. W to miejsce przepisuję ręcznie wartości, które w poprzedniej kolumnie wyliczył Revit
Tworzę etykietę, czytającą parametr wysokość witryn i w zasadzie mam czego chciałem.
A co będzie jak zmienię witrynę? W projekcie mam ich 40, a każda inna?
Do tego wymyśliłem kolumnę kontrolną w tabeli, która liczy różnicę między wysokość wyliczana a wysokość witryn, jeśli wynik nie równa się "0" to wyświetla wartość na czerwonym tle. Wtedy łatwo znaleźć miejsce do poprawienia.
Przed każdym wydaniem rewizji sprawdzam tę tabelę czy nie pojawiły się wykrzykniki. Poniżej przykład.
Taka rasa
Witryna jest ścianą, a wysokości ścian Revit nie wymiaruje.
Na szczęście można ją wyliczyć
Posługuję się metodą dosyć prymitywną, ale skuteczną.
Robię tabelę z wykazem witryn.
Wstawiam parametr wyliczany - wysokość wyliczana i definiuję formułę dzielącą powierzchnię przez długość.
Do tabeli wstawiam parametr współdzielony np. wysokość witryn wpisywany z palca. W to miejsce przepisuję ręcznie wartości, które w poprzedniej kolumnie wyliczył Revit
Tworzę etykietę, czytającą parametr wysokość witryn i w zasadzie mam czego chciałem.
A co będzie jak zmienię witrynę? W projekcie mam ich 40, a każda inna?
Do tego wymyśliłem kolumnę kontrolną w tabeli, która liczy różnicę między wysokość wyliczana a wysokość witryn, jeśli wynik nie równa się "0" to wyświetla wartość na czerwonym tle. Wtedy łatwo znaleźć miejsce do poprawienia.
Przed każdym wydaniem rewizji sprawdzam tę tabelę czy nie pojawiły się wykrzykniki. Poniżej przykład.
Pozdrawiam
Był Kudłaty
Był Kudłaty
Re: Witryna frontowa - wymiarowanie
Tego samego sposobu używałem do wyliczania grubości ścianek rur ponieważ Revit ich nie wymiaruje.
Teraz jest to już łatwiejsze dzięki możliwości korzystania z funkcji w etykietach i tabelach.
Teraz jest to już łatwiejsze dzięki możliwości korzystania z funkcji w etykietach i tabelach.
Re: Witryna frontowa - wymiarowanie
Dziękuję za obszerne wyjaśnienia.
Re: Witryna frontowa - wymiarowanie
Chyba w Dynamo można to zrobić - przynajmniej tak twierdził prowadzący - zczytac warstwe offset i z automatu wpisac gdziekolwiek. Jeżeli sie uda, podziele sie.
Re: Witryna frontowa - wymiarowanie
super sprawa!
mógłbyś podać schemat tworzenia takiego wzoru? i podać przykłady?