mimośrodowość ławy fundamentowej

Na tym forum dyskusyjnym rozmawiamy o wszystkim co jest związane z programem Autodesk Revit Building.

Moderatorzy: pies, marcinm, Artur Owczarek, Slavco, slaw, Andrzejj

ODPOWIEDZ
new_noobi
Posty: 22
Rejestracja: 31 maja 2012, 17:54

mimośrodowość ławy fundamentowej

Post autor: new_noobi »

Witam
Macie pomysł jak narysować ławę fundamentową mimośrodową żeby była prawidłowo rysowana a nie jak na zamieszczonym rys.?

pozdrawiam
Załączniki
fundament.jpg
akor
Posty: 58
Rejestracja: 07 lis 2016, 21:44

Re: mimośrodowość ławy fundamentowej

Post autor: akor »

Musisz ustawić funkcję konstrukcyjną ławy na oporową wtedy wszystko działa OK.
1.jpg
Ale niestety szerokość ławy jest wtedy pokrętnie określana przez długości (wg mnie szerokości) odsadzek przedniej i tylnej.
Czyli:
szerokość ławy = dług. odsadzki przedniej + grubość ściany + dług. odsadzki tylnej
akor
new_noobi
Posty: 22
Rejestracja: 31 maja 2012, 17:54

Re: mimośrodowość ławy fundamentowej

Post autor: new_noobi »

dzięki za szybką pomoc, pomogło :)
z wiesz może jak pozbyć się ocieplenia ściany z widoku na tym rzucie bo szukam w opcjach wyświetlania ale znaleźć nie mogę
akor
Posty: 58
Rejestracja: 07 lis 2016, 21:44

Re: mimośrodowość ławy fundamentowej

Post autor: akor »

Niestety jednym kliknięciem tego nie załatwisz.
Tu masz rozwiązanie Autodesku
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... cture.html
A tu, o które miejsca chodzi w pkcie 3 i 10
1.jpg
akor
new_noobi
Posty: 22
Rejestracja: 31 maja 2012, 17:54

Re: mimośrodowość ławy fundamentowej

Post autor: new_noobi »

jeszcze raz dziękuję, chociaż bym wolała żeby zostało kreskowanie ściany a znikało ocieplenia, ale to i tak lepsze rozwiązanie niż rysowania ściany i ocieplenia oddzielnie
Awatar użytkownika
Marek K
Posty: 206
Rejestracja: 05 wrz 2009, 16:43
Lokalizacja: wieś Polna
Kontaktowanie:

Re: mimośrodowość ławy fundamentowej

Post autor: Marek K »

A nikt nie próbował zwykłą ścianą żelbetową fundamentową a potem drugą ścianą jako docieplenie? Może wtedy nie byłoby kłopotu z rzutem fundamentów - ława chyba trzymałaby się osi a warstwę ocieplenia moznaby po prostu ukryć. Da się tak? Ja spróbuję
Marek_K
new_noobi
Posty: 22
Rejestracja: 31 maja 2012, 17:54

Re: mimośrodowość ławy fundamentowej

Post autor: new_noobi »

Jest to jakieś rozwiązanie i pewnie działa ale trzeba dwa razy rysować ten sam obrys. Problem pojawia się pewnie też przy budynkach podpiwniczonych i wstawianiu okien. Sama funkcja wstawiania ław fundamentowych potrzebuje dopracowania, wstawianie działa jak działa (stosowanie ścian oporowych), brak możliwości dodania chudego betonu, czy błędy w wyświetlaniu połączeń kiedy raz są widoczne a raz nie... ale to już problem całego revita bo nigdy nie wiem czy połączenia ścian będą widoczne czy będzie wyświetlało "normalnie"
Awatar użytkownika
Marek K
Posty: 206
Rejestracja: 05 wrz 2009, 16:43
Lokalizacja: wieś Polna
Kontaktowanie:

Re: mimośrodowość ławy fundamentowej

Post autor: Marek K »

Jeśli damy funkcję połącz heometrię to pewnie okna się wstawią a może Revit się oszauka. Rysowania niby więcej ale gdy mamy różne uskoki i połaczenia ścian no dobudowany garaż do budynku i obniżona posadzka w garażu to tradycyjna ściana warstwowa fundamentów budynku i garażu z dochodzącą wewnętrzną potrafi narobić niezłego bigosu. Gdy damu opcję nie zezwalaj na połączenie to wtedy mamy widoczne linie krawędzi ścian, połaczenie nie jest czyste.
Marek_K
kayser
Posty: 186
Rejestracja: 19 wrz 2014, 08:04

Re: mimośrodowość ławy fundamentowej

Post autor: kayser »

Marek K pisze:A nikt nie próbował zwykłą ścianą żelbetową fundamentową a potem drugą ścianą jako docieplenie? Może wtedy nie byłoby kłopotu z rzutem fundamentów - ława chyba trzymałaby się osi a warstwę ocieplenia moznaby po prostu ukryć. Da się tak? Ja spróbuję
Zawsze tak robię, dla wszystkich ścian. Głównie ze względu na rysunki konstrukcyjne.
kayser
Posty: 186
Rejestracja: 19 wrz 2014, 08:04

Re: mimośrodowość ławy fundamentowej

Post autor: kayser »

new_noobi pisze:Jest to jakieś rozwiązanie i pewnie działa ale trzeba dwa razy rysować ten sam obrys. Problem pojawia się pewnie też przy budynkach podpiwniczonych i wstawianiu okien.
Wystarczy skopiować, wyrównać i dołączyć geometrię.
Wtedy otwór na okna robi się w obu ścianach automatycznie.
ODPOWIEDZ