Witam wszystkich forumowiczów,
Dostałem do przeliczenia ramę jak na screen’ie poniżej:
Jest to rama o słupach i ryglach z profilu IPE270 ze wzmocnieniem w obszarze węzła rygiel-słup. Zastosowałem więc w modelu w Robocie „Geometra > Cechy dodatkowe > wzmocnienia” i zamodelowałem tak wyglądające wzmocnienia jak w przekroju z CAD’a.
Niestety przy „Wymiarowaniu stali” i weryfikacji prętów pojawia się komunikat:
A rygle nie wychodzą mi właśnie ze względu na warunek zginania na moment, który jest największy w węźle rygiel-słup. Rozumiem, że program bierze do obliczeń charakterystykę przekroju środkowego rygla – a więc IPE270 bez wzmocnienia.
Czy mogę gdzieś zmienić ustawienia obliczeń aby program liczył rzeczywisty przekrój w każdym miejscu belki i słupa?
Wzmocnienia w profilach stalowych
Moderatorzy: Artur Owczarek, Slavco, Arkadiusz Mackiewicz
Re: Wzmocnienia w profilach stalowych
Może spróbuj podzielić pręty, tak żeby na odcinku gdzie są wzmocnienia były osobne pręty. Jak to nie wystarczy, to może odcinki wzmocnione na jeszcze krótsze pręty.
To tylko pomysł. Nie testowałem.
To tylko pomysł. Nie testowałem.
-
- Posty: 4
- Rejestracja: 01 lut 2017, 13:53
Re: Wzmocnienia w profilach stalowych
Hej dzięki za odpowiedź z całą pewnością mogłoby to pomóc. To byłaby taka mała dyskretyzacja układu. Jak wrócę do tego projektu to przetestuję ten sposób i zrobię porównanie. Dam znać jak poszło.
Dzięki za pomysł tak sobie myślałem żeby zrobić to z dwóch prętów ale nie pomyślałem żeby faktycznei zrobić to z więcej i tak uzyskać jakby wzmocnienie "schodkowe".
Czy przy ustawianiu offsetów należy pamiętać o czymś przy obliczeniach i obciążaniu?
Dzięki za pomysł tak sobie myślałem żeby zrobić to z dwóch prętów ale nie pomyślałem żeby faktycznei zrobić to z więcej i tak uzyskać jakby wzmocnienie "schodkowe".
Czy przy ustawianiu offsetów należy pamiętać o czymś przy obliczeniach i obciążaniu?