Kombinacje obciążeń szachownicowych dla płyt..
Moderatorzy: Artur Owczarek, Slavco, Arkadiusz Mackiewicz
-
- Posty: 13
- Rejestracja: 02 gru 2012, 15:35
Kombinacje obciążeń szachownicowych dla płyt..
Witam
Mam pytanie odnoście kombinacji obciążeń przypadających na płyty.
Chodzi mi o to, że program sam nie dobiera kombinacji automatycznych i trzeba bawić się ręcznie.
No i tutaj chodzi mi o to, że zdefiniowałem sobie kilka prostych kombinacji szachownicowych i stwierdziłem, że naj niebezpieczniejsza będzie ta, która będzie dawać największy moment zginający ( mowa o stropach).
Jednak kiedy nakazuje programowi wymiarowanie elementu nie wiem do końca którą kombinację program uważa za właściwą.
W notce obliczeniowej są wskazane wszystkie które zdefiniowałem - program sam wybiera sobie która jest najbardziej niekorzystna?
Kolejnym problemem jest fakt, że w kombinacji, którą uznałem za najbardziej niekorzystną program nie generuje zbrojenia w pewnych obszarach płyty gdzie jest przyłożone obciążenie powierzchniowe. Smuci mnie ten fakt i jakoś nie potrafię sobie wyobrazić płyty fundamentowej bez zbrojenia na powierzchni np. 1 m2. Czy można programowi nakazać generację zbrojenia Prętami na całej powierzchni?
Pozdrawiam !
Mam pytanie odnoście kombinacji obciążeń przypadających na płyty.
Chodzi mi o to, że program sam nie dobiera kombinacji automatycznych i trzeba bawić się ręcznie.
No i tutaj chodzi mi o to, że zdefiniowałem sobie kilka prostych kombinacji szachownicowych i stwierdziłem, że naj niebezpieczniejsza będzie ta, która będzie dawać największy moment zginający ( mowa o stropach).
Jednak kiedy nakazuje programowi wymiarowanie elementu nie wiem do końca którą kombinację program uważa za właściwą.
W notce obliczeniowej są wskazane wszystkie które zdefiniowałem - program sam wybiera sobie która jest najbardziej niekorzystna?
Kolejnym problemem jest fakt, że w kombinacji, którą uznałem za najbardziej niekorzystną program nie generuje zbrojenia w pewnych obszarach płyty gdzie jest przyłożone obciążenie powierzchniowe. Smuci mnie ten fakt i jakoś nie potrafię sobie wyobrazić płyty fundamentowej bez zbrojenia na powierzchni np. 1 m2. Czy można programowi nakazać generację zbrojenia Prętami na całej powierzchni?
Pozdrawiam !
- Arkadiusz Mackiewicz
- Posty: 110
- Rejestracja: 02 sty 2007, 09:26
Re: Kombinacje obciążeń szachownicowych dla płyt..
no to po kolei...
kombinacje automatyczne, jeżeli wybierzemy tworzenie kombinacji normowych. żeby powstała kombinacja w "kratkę" trzeba założyć kilka-kilkanaście przypadków obciążeń (np. użytkowego) - pojedynczych "kratek" przyłożonych do konkretnych paneli.
i jeżeli teraz użyjemy kombinacji automatycznych, to otrzymamy wiele kombinacji, które różnić się będą ułożeniem poszczególnych "kratek". trzeba pamiętać też, że przypadki użytkowe powinny mieć naturę Eksploatacyjne i stawiamy pomiędzy nimi operator Lub.
czy może zabraknąć zbrojenia powierzchniowego w płycie? generalnie nie, ale pytanie, które zbrojenie oglądamy - górne czy dolne? poza tym zawsze można wyświetlić tzw. zbrojenie minimalne uzależnione od przekroju płyty - trzeba zaznaczyć właściwy kwadracik w mapach zbrojenia. zbrojenie minimalne (o ile użytkownik nie ustawił inaczej) jest przyjmowane wszędzie tam, gdzie jakiekolwiek zbrojenie jest potrzebne. w obszarach, gdzie wystarczy sam beton - zbrojenie minimalne nie będzie wyświetlane.
pozdrawiam
kombinacje automatyczne, jeżeli wybierzemy tworzenie kombinacji normowych. żeby powstała kombinacja w "kratkę" trzeba założyć kilka-kilkanaście przypadków obciążeń (np. użytkowego) - pojedynczych "kratek" przyłożonych do konkretnych paneli.
i jeżeli teraz użyjemy kombinacji automatycznych, to otrzymamy wiele kombinacji, które różnić się będą ułożeniem poszczególnych "kratek". trzeba pamiętać też, że przypadki użytkowe powinny mieć naturę Eksploatacyjne i stawiamy pomiędzy nimi operator Lub.
czy może zabraknąć zbrojenia powierzchniowego w płycie? generalnie nie, ale pytanie, które zbrojenie oglądamy - górne czy dolne? poza tym zawsze można wyświetlić tzw. zbrojenie minimalne uzależnione od przekroju płyty - trzeba zaznaczyć właściwy kwadracik w mapach zbrojenia. zbrojenie minimalne (o ile użytkownik nie ustawił inaczej) jest przyjmowane wszędzie tam, gdzie jakiekolwiek zbrojenie jest potrzebne. w obszarach, gdzie wystarczy sam beton - zbrojenie minimalne nie będzie wyświetlane.
pozdrawiam
arekm
-
- Posty: 13
- Rejestracja: 02 gru 2012, 15:35
Re: Kombinacje obciążeń szachownicowych dla płyt..
Próbowalem zmniejszać grubość płyty, zwiększać obciążenie i nadal nic - żadnej reakcji jeżeli chodzi o brakujące zbrojenie. Załączam screena mojego problemu.
Dodam tylko, że tam gdzie nie ma zbrojenia jest zadeklarowane obciążenie użytkowe.
http://speedy.sh/ua3HZ/2.jpg
http://speedy.sh/QTDU5/1.jpg
Dodam tylko, że tam gdzie nie ma zbrojenia jest zadeklarowane obciążenie użytkowe.
http://speedy.sh/ua3HZ/2.jpg
http://speedy.sh/QTDU5/1.jpg
- Arkadiusz Mackiewicz
- Posty: 110
- Rejestracja: 02 sty 2007, 09:26
Re: Kombinacje obciążeń szachownicowych dla płyt..
nie bardzo mogę pobrać rysunki.
proszę spróbować wrzucić je po prostu do wiadomości na forum.
proszę spróbować wrzucić je po prostu do wiadomości na forum.
arekm
-
- Posty: 13
- Rejestracja: 02 gru 2012, 15:35
- Arkadiusz Mackiewicz
- Posty: 110
- Rejestracja: 02 sty 2007, 09:26
Re: Kombinacje obciążeń szachownicowych dla płyt..
czy załączone rysunki zbrojenia odzwierciedlają mapy momentów lub zbrojenia teoretycznego?
mnie osobiście nie rażą specjalnie te rysunki. w pustych miejscach należy założyć zbrojenie minimalne. proszę wyświetlić mapy zbrojenia minimalnego. w tych miejscach pojawi się zbrojenie.
mnie osobiście nie rażą specjalnie te rysunki. w pustych miejscach należy założyć zbrojenie minimalne. proszę wyświetlić mapy zbrojenia minimalnego. w tych miejscach pojawi się zbrojenie.
arekm
-
- Posty: 13
- Rejestracja: 02 gru 2012, 15:35
Re: Kombinacje obciążeń szachownicowych dla płyt..
tak, w miejscach pustych znajduje się zbrojenie teoretyczne, momenty zginające również odzwierciedlają zbrojenie teoretyczne.
nie, te rysunki nie odzwierciedlają zbrojenia teoretycznego.
nie, te rysunki nie odzwierciedlają zbrojenia teoretycznego.